Тема: Проблем с Тока

  1. #101
    Lk.
    Нека да ти разкажа една история на която бях очевидец преди 2 години бях на едно голямо увеселение в град Лом.Увеселението беше на стадион имаше около 1200 човека в палатка.
    Оркестара беше с 2 апаратури на форум лайн .
    Едната беше до оркестара а другата на около 40-50 метра.Озвучителят взе сигнал с балансиран кабел до другата система.Системата до оркестара имаше стабилизатор http://telstarbg.com/bg/%D0%BE%D0%BD...t/view/74/1217

    Другата система нямаше никакъв.Към 1 часа нощта удари такава буря с дъжд и грамотевици че се откинаха жиците по стълбовете.И спря тока в целият квартал.Към 4 часа техниците оправиха проблема.И познай какво е станало стабилизаторът включи защита и спря.
    А другата система, направо ми се реве 10 000лв на вятъра всичко отиде.
    Не знам по твоя край да ли помага но по моя върши работа.

    Ще по работя с стабилизатора и ще пиша имали ефект или няма.
    Човек е богат когато има приятели с много техника и познания.

    • #0
      Реклама от Google Реклама от Google
      Членува от
      Dec 2007
      Адрес
      Google.com

        
       

  2. #102
    В момента пишеш съчинение по картинка!

  3. #103
    Moderator L.K.'s Avatar
    Членува от
    Nov 2010
    Адрес
    Казанлък
    Възраст
    50
    Мнения
    12,254
    Вярвам, че така си ги видял нещата.
    Апаратурата до оркестъра каква защита имаше? Ако си забелязал в таблото на колегата ти PACH има предпазители, вероятно и арестори. В захранването на Георги Диомов има и дефектнотокова защита. То не е само кабели и щепсели.

  4. #104
    Цитат Публикувано от Стефан Петров Покажи мнения
    В момента пишеш съчинение по картинка!
    Стефко пиши с аргументи не говори наизуст.
    Човек е богат когато има приятели с много техника и познания.

  5. #105
    Цитат Публикувано от L.K. Покажи мнения
    Вярвам, че така си ги видял нещата.
    Апаратурата до оркестъра каква защита имаше? Ако си забелязал в таблото на колегата ти PACH има предпазители, вероятно и арестори. В захранването на Георги Диомов има и дефектнотокова защита. То не е само кабели и щепсели.
    Ами да видял сам действам по въпроса.
    Човек е богат когато има приятели с много техника и познания.

  6. #106
    Moderator L.K.'s Avatar
    Членува от
    Nov 2010
    Адрес
    Казанлък
    Възраст
    50
    Мнения
    12,254
    Посоченият по-горе регулатор има време за реакция около 1s. За едно крайно стъпало това е допустимо, за други апаратури - не. Преди месец някъде мой приятел си взе инверторен стабилизатор 5kVA, защото консуматорите му изискват по-бързо време за реакция и в по-широк диапазон. Захранването му често пада до 180V, а и рядко достига 210V. Mоят човек е техноманиак и взе най-сигурното решение на пазара.

  7. #107
    Какви аргументи? С колко вата озвучаваш, ама честно? Какъв е този измислен стабилизатор 5000VA?
    Имаш ли си представа, колко вата е това, изразено в апаратурата ти?
    Нищо не правиш, освен глупости!

  8. #108
    Ама Вие още ли дискутирате...!?
    Те скоро ще затворят съвсем АЕЦ-а (Козлодуй) и после жалби и мърморене само по US- пощата!
    Дойдоха времена нелепи, в които луди водят слепи

  9. #109
    Moderator L.K.'s Avatar
    Членува от
    Nov 2010
    Адрес
    Казанлък
    Възраст
    50
    Мнения
    12,254
    В момента му ъпгрейдват единия енергоблок.

Страница 5 от 5 ПърваПърва 1 2 3 4 5

Права за публикуване

  • Вие не можете да започвате нова тема
  • Вие не можете да отговаряте в тема
  • Вие не можете да прикачвате към мненията си
  • Вие не можете да редактирате мненията си
  •  
  • BB кодове са Включени
  • Smilies са Включени
  • [IMG] кодове са Включени
  • [VIDEO] code is Включени
  • HTML кодове са Изключени