    Проблемен кабел

    Здравейте, темата не е свързана с аудиото, но ще се радвам, ако някой успее да разгадае следната мистерия...

    Днес се наложи да прикачим едно временно табло към табло мерене на действащ трафопост, кабелът беше с дължина около 50м, 4х35мм2 алуминий. Подвързахме всичко, завъртяхме с мегер от към времянката - всичко бе ОК.
    Проблема дойде, когато вдигнахме разеденителя в трафото (зареден с 400 амперови вложки) - кабела буквално се подпали (което бе свързано със съответните звукови и визуални ефекти, разбира се).
    Когато кабела изстина разбрахме, че едно от фазовите жила е с напълно разтопена изолация по цялата дължина, а другите можеха да се приемат за "здрави"...
    Та защо се получи така - мегера не "хвана" късото, а и нали при наличие на късо съединени трябва да "пострадат" поне две жила на кабела.
    Ще се радвам да чуя и вашите мнения по въпроса.
    Само слабите се стремят към порядък, силните владеят хаоса...

    • #0
      Реклама от Google Реклама от Google
      Членува от
      Dec 2007
      Адрес
      Google.com

        
       

  2. #2
    Участник с ограничен достъп
    Членува от
    Jan 2008
    Адрес
    Люлин
    Възраст
    50
    Мнения
    591
    Какво имаше на края на кабела?

  3. #3
    модератор zlati's Avatar
    Членува от
    Nov 2008
    Адрес
    Ямбол
    Възраст
    35
    Мнения
    1,299
    Изключен 160 амперов предпазител...
    Само слабите се стремят към порядък, силните владеят хаоса...

  4. #4
    Участник с ограничен достъп
    Членува от
    Jan 2008
    Адрес
    Люлин
    Възраст
    50
    Мнения
    591
    Цитат Публикувано от zlati Покажи мнения
    Изключен 160 амперов предпазител...
    Странна работа, но винаги има обяснение.
    От край до край ли изгоря?
    Редактирано от velikij1; 14 July 2013 в 21:41.

  5. #5
    модератор zlati's Avatar
    Членува от
    Nov 2008
    Адрес
    Ямбол
    Възраст
    35
    Мнения
    1,299
    Да, даже беше поразтопил 160 амперовия предпазител.
    На три места по кабела имаше овъглени участъци.
    Само слабите се стремят към порядък, силните владеят хаоса...

  6. #6
    Участник с ограничен достъп
    Членува от
    Jan 2008
    Адрес
    Люлин
    Възраст
    50
    Мнения
    591
    За мен проблема не е в кабела.
    Трябва да се търси, в края.
    Редактирано от velikij1; 14 July 2013 в 21:53.

  7. #7
    модератор zlati's Avatar
    Членува от
    Nov 2008
    Адрес
    Ямбол
    Възраст
    35
    Мнения
    1,299
    Завъртяхме мегера при подвързан предпазител, нямаше утечка...
    Само слабите се стремят към порядък, силните владеят хаоса...

  8. #8
    Участник с ограничен достъп
    Членува от
    Jan 2008
    Адрес
    Люлин
    Възраст
    50
    Мнения
    591
    Цитат Публикувано от zlati Покажи мнения
    Завъртяхме мегера при подвързан предпазител, нямаше утечка...
    За да изгори целия, значи е имало консуматор на края, не е задължително да изгорят две жила.
    Проверете го тоя магер.
    Редактирано от velikij1; 14 July 2013 в 22:09.

  9. #9
    L.K.'s Avatar
    Членува от
    Nov 2010
    Адрес
    Казанлък
    Възраст
    53
    Мнения
    16,619
    Утечка към земя мерихте ли?

  10. #10
    модератор zlati's Avatar
    Членува от
    Nov 2008
    Адрес
    Ямбол
    Възраст
    35
    Мнения
    1,299
    Мерихме и спрямо корпуса на заземено табло.
    Само слабите се стремят към порядък, силните владеят хаоса...

  11. #11
    Участник с ограничен достъп
    Членува от
    Jan 2008
    Адрес
    Люлин
    Възраст
    50
    Мнения
    591
    Цитат Публикувано от zlati Покажи мнения
    Мерихме и спрямо корпуса на заземено табло.
    Със сигурност някъде грешите, но утре ще се поправите.

  12. #12
    модератор zlati's Avatar
    Членува от
    Nov 2008
    Адрес
    Ямбол
    Възраст
    35
    Мнения
    1,299
    Днес грешка така и не открихме, положихме нов кабел и всичко вече е ОК. Положението със стария кабел си остава мистерия...
    Само слабите се стремят към порядък, силните владеят хаоса...

  13. #13
    L.K.'s Avatar
    Членува от
    Nov 2010
    Адрес
    Казанлък
    Възраст
    53
    Мнения
    16,619
    След първото измерване да е имало някакво разместване, огъване, настъпване от камион?

  14. #14
    модератор zlati's Avatar
    Членува от
    Nov 2008
    Адрес
    Ямбол
    Възраст
    35
    Мнения
    1,299
    Да е имало - колко да е имало - само понаместихме жилата в таблото.
    Само слабите се стремят към порядък, силните владеят хаоса...

  15. #15
    tefo's Avatar
    Членува от
    Jan 2013
    Адрес
    Благоевград
    Възраст
    36
    Мнения
    392
    Имал съм проблем с дефектна изолация на един кабел, просто едното жило през цялата си дължина се докосваше до оплетката. При теб може да е било с изтънена изолация и при включването да е допряло до бронята или до земя. ДЗШ-то не е задействало

  16. #16
    модератор zlati's Avatar
    Членува от
    Nov 2008
    Адрес
    Ямбол
    Възраст
    35
    Мнения
    1,299
    Кабела беше чисто нов, без повърхностни наранявания и без оплетка.
    Само слабите се стремят към порядък, силните владеят хаоса...

Права за публикуване

  • Вие не можете да започвате нова тема
  • Вие не можете да отговаряте в тема
  • Вие не можете да прикачвате към мненията си
  • Вие не можете да редактирате мненията си
  •  
  • BB кодове са Включени
  • Smilies са Включени
  • [IMG] кодове са Включени
  • [VIDEO] code is Включени
  • HTML кодове са Изключени